全国统一咨询热线:

      您当前所在位置:>>首页  » 资讯动态 » 行业新闻

      工业服务器局部过热解决方案


      nbsp;    点击量:2233
          工业服务器数据中心中有许多设备。虽然内部有完善的空调系统,工业服务器但内部温度分布实际上还不够平衡。即使当前的数据中心配备了通风管道,机柜的前部是风道,后部是风道,因此可以及时带走热量。

          由于不同的设备具有不同的加热功率,如果将大功率设备放置在局部区域,很容易导致机房局部区域过热,威胁到数据中心的安全运行,工业服务器甚至造成严重由于过热和硬件损坏导致的个别设备损坏。

          问题是将数据中心房间的温度控制到特定范围并消除或减少局部热点非常重要。工业服务器为了保证数据中心的长期稳定运行,改善IT设备的运行环境,消除局部热点,降低机柜的局部温度,让ag讨论一下数据中心局部热点处理的一些解决方案。工业服务器。 

          工业服务器局部过热解决方案:
       
          传统的本地热点解决方案主要是增加整个房间的冷却能力,工业服务器这样不仅能耗增加,而且局部热点也可能不时出现。此外,还有一种主动冷却方法,即点对点增加,即机架式精密空调,但这种方法投资大,部署周期长,难以部署。基于多年的经验,以及国内外相关标准和实践,本地热点的解决方案主要包括以下七个方面。 
       
          1、工业服务器使用导向通风板和手动阻尼器引导冷风,使90%的冷却能力直接吹到设备上,安装方便简单,不影响设备的正常运行。 
       
          2、在没有设备的情况下阻塞空闲U位,以防止气流混乱。 
       
          3、阻止同一列中相邻机柜之间的间隙。

          4、阻塞机柜底部和静电地板之间的空间可防止热空气流回。
       
          5、根据能量守恒定律,空调的实际制冷量和区域热量,工业服务器应保持热负荷与输入制冷量之间的匹配程度,安全角应配备足够的冷却余量。空调器中空调器发生散热故障不影响该区域设备的正常运行。 
       
          6、供气与设备需求之间的匹配程度,该指标应确保机柜不会因风量不足而导致局部过热。一般而言,区域供气总量应控制在总需求中。工业服务器在90%和110%之间。并根据设备需求配套调整穿孔地板开口率,测量风量。 
       
          7、通过安装散热装置来增加风的流量和流量; 
       
          数据中心的本地热点现象已经通过改善和改善当地环境而大大减少,工业服务器但由于其自身的行风仍然存在由风力不足引起的局部热点,需要进一步探索。 
       
          总结:消除和减少工业服务器数据中心的本地热点,不仅要确保设备安全稳定运行,还要建立健康绿色的数据中心。无论采用哪种解决方案,都要分析数据中心的实际情况,工业服务器并实施这些解决方案来解决当地的高热问题,为建设安全,稳定,高效,节能的数据中心提供有力保障。

          以上就是重庆服务器公司ag科技小编为大家介绍的工业服务器局部过热的解决方案,希望对大家有帮助!